компьютер внезапно отключается, у меня есть резервное копирование APC UPS SE 350

Мой компьютер внезапно отключается (резко), и затем APC (UPS SE 350) начал подавать звуковой сигнал непрерывно.

Я нажал кнопку на нем, и это остановилось, затем я нажал его снова, и это включило (зеленый свет), и теперь мой компьютер хорошо работает снова.

Какова могла быть причина этого?

3
задан 19.01.2018, 03:48

3 ответа

С APC ES 350 (нет никакой модели SE) существует два звуковых аварийных сигнала:

Непрерывный низкий звуковой сигнал: UPS теперь работает в режиме работы от аккумулятора. Это происходит, если Вы испытываете перебой в питании, и UPS переключается на внутреннюю батарею. Завися, если Вы действуете на уровне 100 или 200 ватт, Вы имеете между 1 и 6 минутами времени работы от аккумулятора.

Непрерывный звук: (и не повторяющиеся звуковые сигналы), сообщает Вам о перегрузке питания. Вы получили скачок питания и UPS, включенный к режиму работы от аккумулятора. UPS не возобновится от этого режима, пока Вы не выключите его и снова включите его. Если скачок сохранится, то он снова повторит тон.

Факт Ваш компьютер, выключенный сразу, означает Вашу батарею, был разряжен, когда это произошло. Эта модель занимает приблизительно 16 часов для перезарядки ее внутренней батареи. Если это непрерывно подключается к розетке, даже когда компьютер выключен, это может означать, что Ваша внутренняя батарея UPS не в хорошем состоянии.

Протестировать Ваше условие батареи:

  • Загрузитесь Ваш Windows 7 до входа в систему экранируют, но не входят в систему, избегают повреждения файла.
  • Удалите кабель питания ИБП из стенной розетки.
  • UPS должен запустить низкий подающий звуковой сигнал звук, и Ваш компьютер должен остаться в течение 1 минуты (если Ваш UPS работает на уровне 100 ватт), или 6 минут (если на уровне 200 ватт).

Для получения дополнительной информации: Детали APC UPS ES 350
Также проверьте свое руководство UPS даже на более подробную информацию.

4
ответ дан 07.12.2019, 23:30

Существует две основных причины UPS, чтобы не удаться сохранить ПК, пробегающий короткий перебой в питании...

  1. Слишком много загрузки - Удаляет Ваш монитор и другие некритические объекты от портов "резервного аккумулятора" и сравнивает мощность источника питания Вашего ПК с выводом UPS. Для потребителя UPS номер модели (350 в Вашем случае) часто указывает на мощность абсолютного максимума, которую он может предоставить. Для лучших результатов это должно быть выше, чем мощность Вашего источника питания ПК.

  2. Плохая батарея - батареи UPS служат приблизительно 18-24 месяца. Если Ваш UPS является более старым затем, ему, вероятно, нужна новая батарея. Заменяющая батарея будет стоить примерно 40% стоимости нового UPS. Батареи Плюс являются хорошим местом для нахождения замены.

** Числа выше являются оценками на основе моего опыта и не должны быть взяты буквально.

1
ответ дан 07.12.2019, 23:30

В дополнение к перегрузке и низким/плохим ситуациям с батареей, UPS мог не поддерживать Ваш компьютер по другой причине, даже если UPS полностью заряжен и совершенно операционный. Это имеет отношение к выходной мощности UPS и входным ожиданиям блока питания (PSU) Вашего компьютера.

Ориентированные на потребителя единицы UPS (все менее чем 400$), обычно производят ступивший или придали синусоидальному выводу квадратную форму в отличие от фактической синусоидальной волны AC. Просто более дешево приблизить синусоидальную волну, чем регулируют гладкий. Много PSUs в эти дни функция активное исправление коэффициента мощности (активный PFC). Вы, конечно, найдете их от OEMs и почти не можете постараться не покупать тот, если Вы будете системным разработчиком сами. Они - большие единицы. Однако из-за их способности исправить для несоответствий коэффициента мощности, они более чувствительны к входу.

Изобразите синусоидальную волну, волнующуюся через положительный и опускающуюся снова к ее отрицательной амплитуде. Это пересекается через нуль для миллисекунды. Ступившее или синусоидальное приближение в квадрате не имеет никакой гладкой формы сигнала; изобразите квадратный блок в положительном, другой отрицательно. Проблемой является это волновое приближение, остается в нуле для намного дольше, и активный PSU PFC рассматривает это как ситуацию с нулевой мощностью. В действительности PSU не получает питания, и он сразу умирает. Это - точная ситуация, которую Ваш UPS предназначен для предотвращения.

Хорошо, достаточно описания. Это - то, как это теряет значение, если у Вас есть активный PSU PFC -

  1. Все работает в зависимости от чувствительности Ваших компонентов
  2. Медленное повреждение Вашего PSU, но это остается
  3. Высокий eeeeee шум и медленное повреждение Вашего PSU, но это остается

Слишком опасный, по-моему. Три решения

  1. Замените свой PSU менее дорогой единицей, имеющей пассивный или никакой PFC. Не всегда опция для сборки OEM.
  2. Купите UPS с чистым синусоидальным выводом. 400$ +
  3. Купите UPS с трапециевидным или треугольным синусоидальным выводом приближения!

Опция 3 предпочтена, но существует протест здесь также. Существует только одна компания, проявляя внимание к этому разрыву отставания на рынке PSUs и UPSs. Киберэнергосистемы делают линейку продуктов CPxxxxPFCLCD. У меня нет союза с ними. Их линейка продуктов CPxxxAVRLCD получила много светящихся обзоров и положительных оценок. Продукты PFC, кажется, того же высокого качества. К счастью один доступный продукт в этом случае, оказывается, является лучшим.

Обновление: Я купил месяцы CyberPower CP1500PFCLCD 6 назад, использовал его каждый день с тех пор, и я куплю его снова без колебания. Я действительно не пытаюсь походить на ястреба продаж; это просто, я провел много времени, исследовав эту тему.

Дальнейшие ресурсы:

2
ответ дан 07.12.2019, 23:30

Теги