Охлаждение сервера с масляной ванной

Это - вероятно, глупый вопрос, но тот, который был ворчащим в моем уме некоторое время.

Я видел много ссылок онлайн на использование масляной ванны как эффективное охлаждение сервера. В целом идея состоит в том, чтобы погрузить материнскую плату и связанные аппаратные средства в ванне легкой нефти (подсолнечник, маслина, и т.д.), и нефть эффективно поглотит тепло от оборудования и рассеет его быстро. Сайты обычно включают видео/изображения этого процесса в действии, но скептик во мне подвергает сомнению законность этих требований.

Я знаю, что легкие масла для жарки, как предполагается, имеют чрезвычайно низкую электропроводность, но мне все еще кажется, что, с контактами компонента и вытравленными трассами рабочие части миллиметров независимо на плате, любая жидкость все еще выполняет высокий шанс создания коротких замыканий.

Таким образом, мой вопрос: это - на самом деле жизнеспособная опция охлаждения в вычислениях, или действительно ли это - тщательно продуманная электронная уловка обмануть не подозревающее в жарку (никакая предназначенная игра слов) их оборудование освобождающим гарантию способом?

6
задан 04.06.2013, 09:29

4 ответа

Точки, выступающие против нефти, охлаждающейся в профессиональной установке:

Вам, вероятно, придется рассмотреть правила пожарной безопасности. Наличие нескольких дюжин литров нефти в Вашей серверной значительно добавит к загрузке огня. Все серверное оборудование сертифицировано для противопожарной защиты, в смысле это не поместит другой материал на огонь. Источник питания на 800 ватт сделает хорошую жаровню, если что-то разложится.

Почти все масла для жарки становятся вонючими с возрастом. Затем необходимо переработать нефть. Это - работа, что означает стоимость. Nevermind, моющийся после Вас каждый раз, Вы касаетесь проклятой вещи. Уже не говоря о включении новой мыши.

Скорость восстановления, если что-то идет не так, как надо. Предоставленный, почти всегда повреждение подвижных частей. Но затем Вы добавляете много новых переменных в уравнение. Неисправность нефти-> оксидирование-> контакты. Эффект на части? Пластмассы изменятся? Elko? Слои PCBs?

Хорошее сползание масел. В кабели. И вдоль них. Капиллярность является Вашим врагом! И бог запрещает один из кабелей, делает изгиб и наклоняет... каплю капли.

Как Вы идете о частях, которые повреждаются большую часть времени, диски? Они снаружи. Таким образом, Вам нужна стойка для них. И охлаждение. И питание. Так..., если Вы собираетесь иметь стойку и охлаждающийся так или иначе, почему проходят стычку с корпусом?

Никакой Аквариум. Я видел бы точку, если Вы могли бы сделать это с водой и иметь золотую рыбку или два там. Сервер с рыбой был бы серьезно классным.

Это, конечно - забава сделать дома. Но сделать твердую систему на работе? Я не так уверен.

8
ответ дан 07.12.2019, 15:28

Плата обычно покрывается в изоляторе так или иначе, кроме в контактах. Нефть действительно имеет низкую проводимость, и металлические ионы с готовностью не заканчиваются в решении в ней (который является тем, что делает воду проводящей - чистая вода является непроводящей, но не остается чистой долгое время легко).

Это работает, но не погружает жесткие диски, поскольку у них обычно есть воздушное вентиляционное отверстие.

4
ответ дан 07.12.2019, 15:28

Это работает, и по крайней мере одна компания продает ПК, предварительно созданные для выполнения полностью погруженный в нефть для охлаждения. Однако во всех случаях это более сложно и добавляет дополнительные риски по сравнению с воздушным охлаждением. Прежде всего, необходимо включить в значительный дополнительный вес, не только в любой структуре собирается содержать или поддерживать оборудование, но также и при перемещении вещей. Нефть должна быть распространена и фильтрована и пополнена, требуя большего количества оборудования, которое должно самостоятельно сохраняться. Существует возможность формирования остатка. При использовании растительных масел мог бы быть бактериальный рост. Это - большая работа для рассмотрения.

5
ответ дан 07.12.2019, 15:28

В Теории Нефтяное Охлаждение совершенно выполнимо. Небольшое число Свободных Ионов в нефти делает электропроводность очень вряд ли. Однако как practicle приложение это оставляет желать лучшего.

  • Устройства с подвижными частями, такими как жесткий диск должны были бы быть изолированы, или они позволят в нефти, которая будет препятствовать тому, чтобы подвижные части работали.
  • Это увеличивает вес сервера значительно, который может предотвратить то, чтобы он был сохраненным в стойке.
  • Любое обслуживание требует, чтобы сервер был истощен нефти и снова наполнен, при завершении.
  • Любая утечка будет грязна, и, если незамеченный, вывод к быстрому перегреву сервера.

Я не уверен что Ваше обращение к как тщательно продуманная уловка освободить Вашу гарантию. Никакой производитель серверов тайно не пытается заставить Вас заполнять свой сервер водой, и для любого должно быть очевидно, что выполнение так освободит Вашу гарантию.

4
ответ дан 07.12.2019, 15:28