Я пытаюсь разыскать причину некоторых проблем производительности сети. Один из многих диагностических шагов, которые я выполнил, выполнял диагностику NIC сервера. Каждый тест передает кроме теста ЦП, который последовательно перестал работать. Это могло быть вовлечено в проблемы производительности? ProLiant ML310 G3, Windows Server 2003 SP2, NC320i Интегрированный Гигабитный Серверный адаптер.
ОБНОВЛЕНИЕ 2011Apr15: Мы установили новый сервер для замены того рассматриваемым NIC. Я оставил старый сервер, работающий за тестированием и контролем целей. У меня наконец был шанс повторно выполнить диагностику NIC и теперь всю тестовую передачу, включая тест ЦП. Я понятия не имею, почему это произошло.
Это действительно кажется вероятным. Сетевые проблемы и сетевой адаптер, приводя его диагностику к сбою были бы настоящим совпадением иначе.
Если у Вас есть запасная совместимая сетевая плата доступная попытка, помещая это в машину и удаляя другой одну (или отключая его в BIOS, если она создается на материнскую плату), чтобы видеть, останавливаются ли Ваши сетевые проблемы.