Рабочие серверы в той же комнате со стиральной машиной

Просто перемещенный в место с гигантским подсобным помещением. Было планирование засовывания нескольких стоек, которые я использую для хостинга материала там, но шайба / сушилка там.

Я услышал, что отбеливатель, используемый для промывки разбивок одежды и воздуха там, был бы плох для компьютеров (коррозийный к металлу)? Там истина к этому?Что Вы порекомендуете?

На стороне отмечают, что проблемой тепла в той комнате не будет проблема.

3
задан 02.09.2013, 22:48

3 ответа

Найдите способ создать комнату меньшего размера в той. Существует много проблем в соединении всех:

  • Пустошь и проблемы влажности от сушилки/шайбы.
  • Возможные коррозийные химикаты и остатки (мыло, отбеливатель, линт, и т.д.). Все это входит в воздух.
  • Проблемы электричества (электрические двигатели имеют огромные эффекты на электрическое качество схемы), который вынудит Вас иметь достойный UPS + блоки предохранителей и и т.д.

При создании комнаты меньшего размера, можно заставить ее иметь лучший воздух/температуру и электричество, устанавливающее вторую схему или помещающее меры между энергией грязи с внешней стороны и экологически чистой энергией на внутренней части. Это также помогает на безопасности, так как должно быть интенсивное движение людей на области "прачечной".

4
ответ дан 07.12.2019, 23:08

Это - очень плохая идея, подсобное помещение с шайбами и сушилками не будет иметь надлежащего ОВКВ. Сушилки откладывают значительное количество тепла, я не вижу, как Вы думаете, что это не будет проблема. Мы также должны думать о коррозийных химикатах, которые будут в воздухе. Также Электрические двигатели играют ад на схеме, делая стабильное питание невозможным. До безопасности, сколько у людей будет доступ к Вашим серверам? Сколько могло бы вытащить провода для наблюдения то, что они делают? Должно быть лучшее место для помещения серверов...

5
ответ дан 07.12.2019, 23:08

Верхняя часть моего списка получила бы отдельную цепь электропитания для компьютеров - промывка машин/сушилок может сделать строку очень шумной. И, конечно, Вы планировали установить хорошее качество UPS так или иначе?